I'm 大东子 2011-11-06 17:29:08 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1921查看 4回答
砌体墙洞的实际遭遇
定额中,砌体工程砖墙、空心砖墙、石墙体积计算不扣除单个面积0.3平方米以内的孔洞所占的体积。但是!!!!这个是指砖墙的计算。 实际施工中,管道等的洞口,并不都是预留的,比如我们这里的工程二次结构砌筑完了,水电通风的图纸才陆续赶到。势必要开洞,水泥填补安装好管道后的洞口周边缝隙,造成材料、人工支出的事实。 在很艰难的统计出这些洞口的数据后,发现不知道该何从套定额。 开洞套什么定额??! 填补套什么定额??!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定额中,砌体工程砖墙、空心砖墙、石墙体积计算不扣除单个面积0.3平方米以内的孔洞所占的体积。但是!!!!这个是指砖墙的计算。 实际施工中,管道等的洞口,并不都是预留的,比如我们这里的工程二次结构砌筑完了,水电通风的图纸才陆续赶到。势必要开洞,水泥填补安装好管道后的洞口周边缝隙,造成材料、人工支出的事实。 在很艰难的统计出这些洞口的数据后,发现不知道该何从套定额。 开洞套什么定额??! 填补套什么定额??! 回答:DN200以内的堵洞含在相应的子目内了,大于的另算(计算说明里有)。由于没有图纸就要办签证后洽商。要把数量、单价、做法都写清楚。免得以后扯皮!
2011-11-07 07:38:35
-
这种情况可以办理签证,找甲方确认进入结算即可、、这是可以的
2011-11-06 17:29:59
-
在实际施工中,管道洞不是预留的,而且不是因为施工方的原因所造成的,这种情况可以根据实际情况进行签证,套用修缮定额子目中的墙上打洞及修补边缘。或直接签证后,按实际人工材料编制补充定额子目。
2011-11-06 17:35:08
-
北京修缮 电气里 14节 剔槽开洞打眼 算的话 实际量或者算图都行 建议实际去量
2011-11-10 13:40:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看