• 消防报警管线如何计算算

    请问一下 消防管线那些计算方法和插座一样,那些和照明一样?

    垂直高度

    问题补充:我的意思是,他们垂直下去,是像插座一样有个来回(算两个垂直高度),还是像照明中开关一样,直接只需要下去,算一个高度就够了。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 根据设计用导线来计算。像ZR-BV-2*2.5线是单根导线要乖条2。RVS,RVVP,RVV KVVR类就不用乖条数了。

    2011-11-06 22:04:43 

  • 其实消防布线和照明布线是一样的,是电线的按照单根电线长度计算,是电缆的按照电缆长度计算规则进行,比如ZR-BV-2*2.5线是单根导线要乖条2。RVS,RVVP,RVV、KVVR类是电缆就不用乖条数了。 布管都和照明布管一样,不扣除接线盒,消防按钮盒、报警盒所占的长度。

    2011-11-07 14:50:34 

  • 探头的线路,也就是平面的部分与灯具相似,手报按钮、消火栓按钮与插座相似 电源线、广播线的计算方法与电气照明基本相似,计算长度乘以2,其余的按单根计算

    2011-11-06 22:17:02 

  • 消防管线计算方法消火栓按钮启泵信号线ZR-RVV-4*1.5SC20安装和插座线安装近似一般从地面配线,火灾信号线ZR-RVS-2*1.5SC15、消防电源线ZR-BV-2*2.5SC15、消防电话线ZR-RVVP-2*1.5SC15、消防广播线ZR-BV-2*2.5SC15、多线制控制信号线ZR-KVV-14*1.5SC32安装和照明线安装近似,一般是从天棚配线。具体安装形式还要看具体施工图设计要求。

    2011-11-07 05:40:38 

  • 1、配管:各条线路的保护管均为镀锌钢管(SC管),敷设方式为暗配,敷设部位分别为地板(FC)、墙体(WC)和顶棚(CC),计算方法同电气照明配管,套用第十二章钢管敷设相关子目; 2、管内穿线:(1)ZR-BV-2*2.5SC15为管内穿2根BV-2.5铜芯导线,工程量按“单线延长米”计算,套用第十二章管内穿照明线路子目; (2)其余各条线路应套用“多芯软铜芯线路”相关子目,按单根线计算。

    2011-11-07 10:11:04 

  • 请问一下 消防管线那些计算方法和插座一样,那些和照明一样?都不一样

    2011-11-07 19:44:54 

  • 穿管就是图纸上测量出来多少就是多少,根据管内穿线的数量确定管的型号,一般常用的就是DN20,DN25的。穿线则是根据线的型号计算,一般的信号线采用RVS线,电源线采用BV线,消火栓启泵线采用KVV,消防电话采用RVVP,广播线采用BV,其中BV是单芯硬线,在计算是要乘以系数,其他的不用。

    2011-11-09 11:59:12 