学徒 2014-05-12 21:14:08 | 河南省 土建算量GCL2013 | 496查看 2回答
屋面做法套子目问题
老师,您好。请问这个屋1中的保护层,到底套哪个子目合适呢?现在有三种说法,一,套7-203、7-204;二,套7-89、7-90;三,套1-17、1-18。那种说法对,为什么?其他的又为什么不合适呢?谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
屋1中的保护层,到底套哪个子目合适呢?现在有三种说法,一,套7-203、7-204;二,套7-89、7-90;三,套1-17、1-18。那种说法对,为什么?其他的又为什么不合适呢
套建筑定额7-203、7-204子目是正确的;建筑定额7-89、7-90属于防水层,装饰定额1-17、1-18属于细石混凝土地面,与保护层施工工艺是不同的,7-203及7-204子目表面不需要压光的,7-89、7-90及装饰定额1-17、1-18表面是需要提浆或加浆压光的。
2014-05-15 07:47:53
-
结合实际做法
2014-05-13 08:43:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看