zh****@126.com 2011-11-08 12:19:16 | 云南省 安装算量GQI | 1391查看 1回答
电气专业:1、不能处理跨层布置线缆,例如从一层总配电箱分别连接到一至N层分配电箱,虽然软件可以查看跨
电气专业:1、不能处理跨层布置线缆,例如从一层总配电箱分别连接到一至N层分配电箱,虽然软件可以查看跨层图元,但不能进行跨层图元操作,这样就导致如果要跨层布置图元就只能先手动画立管,再在上一层去处理剩余部分,这样太费时间,比手工计算慢太多,希望改进;2、在电气专业的报表预览中工程量汇总电气管道是按回路汇总的,相同名称材质规格型号的电气管道没有汇总数量,这不能满足使用要求,在实际使用过程中我们需要每个回路的工程量,但最终是需要一个汇总数量的;报表中线缆数量又只有汇总数量,而没有每个回路的明线数量。关于报表在实际工作中明细表我们需要每一个回路的管的数量、线缆的数量、其中线缆走桥架的数量、穿管的数量;汇总表需要各种相同名称材质规格型号的材料汇总数量(上传一个图片,我希望通过报表得到的数据)
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
很高兴为你服务! 您表达的问题很清晰,关于桥架配线我们后续会考虑优化,问题二中的描述目前报表确实没有那样显示,您可以通过【分类查看工程量】来实现,在那里可以灵活设置您想汇总的方式。 1638903280 您加我,我们可以经常交流,软件有什么不易用或是不满足要求的可以多交流。
2011-11-09 14:20:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看