fq95200101 2011-11-09 17:23:47 | 山东省 其他专业 | 612查看 8回答
求助高手,框架柱钢筋问题
求教高手解决下图问题(柱子纵筋),层高为6米,,此处的梁比本层低了0.4米,影响到框架柱纵筋无法与上面一层联通,是什么问题呢
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这是什么问题呢?柱顶标高也不是梁面标高?我是不会啊。
2011-11-09 17:31:57
-
修改上层柱子底标高;
2011-11-09 17:24:45
-
修改有关联的柱标高。
2011-11-09 18:32:50
-
求教高手解决下图问题(柱子纵筋),层高为6米,,此处的梁比本层低了0.4米,不会影响到框架柱纵筋无法与上面一层联通,没有什么问题。如果要修改柱标高与梁标高一样也可以。
2011-11-09 18:47:13
-
根据你现有的图来看我个人认为(1)这是一个对层高、柱高、和一个梁标高的理解,层高是6米那么柱高也是6米,你在建立楼层层高时就应该是6米,那二层柱底标高是从6米开始算的,那柱子的钢筋是上下联通的。梁的标高比层高底0.4米也就是梁在本层的层高是5.6米,假如说你在柱子的属性中柱标高修改为梁的标高5.6米那柱子的钢筋就不连通,如果你建立楼层层高时是5.6米那整个楼的高度就会低于设计高度0.4米。(2)如果你这个图中露出长度参照线是设计图纸中有的那这个构件应是预制组装的(柱接柱)或是特殊浇筑就应还有详图(顺便问一下你这个建筑是否是一个砼格构式建筑)
2011-11-09 22:12:53
-
应该是在上层柱子底标高,达到上下层构件连通
2011-11-10 09:35:04
-
柱顶标高=梁顶标高,要是出现别的标高就没法施工了,也影响了结构的安全性
2011-11-10 10:00:15
-
(柱子纵筋),层高为6米,,此处的梁比本层低了0.4米,影响到框架柱纵筋无法与上面一层联通,是什么问题呢 层高按6m定义,柱上下层的钢筋应是联通的,应该按设计定义梁顶标高。
2011-11-11 09:42:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看