huangnanjie 2011-11-09 17:33:48 | 广东省 其他专业 | 507查看 4回答
钢筋 定额说明问题
2010土建定额 第208页 第四点 第4小点:定额已考虑施工损耗以及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起钢筋非设计接驳。 就是说我们计算钢筋的时候不能算搭接长度?只能算钢筋净长?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳就是说我们计算钢筋的时候不能算搭接长度?只能算钢筋净长?不是的,要正常计算搭接。这点说的是非设计接驳,意思是说如果8米定尺的钢筋,我用在跨长3米一跨一锚的下部通长筋上,剩下2米就有一个非设计接驳,这个你不用考虑加上它了,定额里面综合了。损耗和非设计接驳不用考虑,直接套定额就可以了,定额里面包含它们了。
2011-11-09 17:40:41
-
非接驳就是梁、板通长钢筋,无论有多长都不能计算搭接尺寸。设计的接驳,如柱每层的搭接的接头和绑扎就可以计算。
2011-11-09 17:58:58
-
搭接必须计算
2011-11-09 18:50:32
-
搭接长度是要计算的,不考虑损耗,损耗在定额含量里已经包括了
2011-11-09 17:38:42