行者 2011-11-09 20:15:47 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 440查看 4回答
钢筋缺省设置
这里的抗震等级是否应全部设为“二级抗震”? 软件为何存在默认“非抗震”的情况?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在03G平法中,非框架梁属于非抗震构件,而软件是内置了平法,所以软件也默认非抗震,这根据你实际工程中的抗震要求可以自己修改。
2011-11-10 14:19:53
-
非抗震构件就是这样。
2011-11-09 20:33:30
-
抗震等级是由建筑的高度和设防烈度决定的。基础和板是不抗震的。
2011-11-09 20:52:05
-
一般情况是在设置完檐高、砼标号后即可自动显示抗震级别(不是绝对),如果檐高和砼标号设置完与设计给出的抗震级别不同,可以在下拉框中选择设计抗震级别。
2011-11-09 20:33:27