hz555 2011-11-09 21:09:14 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 1018查看 4回答
GGJ2009中250*700/600如何定义
问题1:如何在定义中输入700/600 问题2:图纸标注为 3B25 2B16*2B12 250*700/600 A8-100(2) 2B16*2B12如何理解,如何在定义中的下部通长筋中输入?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如何在定义中输入700/600:在原位标注的截面尺寸中输入,250*700/500,或者直接用平均值输入,250*600 纸标注为 3B25:梁面钢筋。 2B16*2B12:多个“*”应该是标注错误或多余,就不好解释了
2011-11-09 21:17:05
-
这是悬挑梁的集中标注信息。你(或设计)的输入有误。正确的表示方法是: 第一行为:XTL -1(2等)250*700/600 第二行为:A8-100(2) 3B25;2B16 第三行为:N(G)2B12 其中XTL-1为悬挑梁的代号;250/700/600中的250为梁宽;700/600为悬挑梁的根部高度;600为梁的端部高度;A8-100为一级钢间距100mm;(2)为两只箍;3B25为上部钢筋;2B16为下部钢筋;2N(G)B12为侧面构造纵筋。 定义构件时只能在梁截面高度定义为700或600.在“梁平法表格”的“截面”栏中输入250*700/600.
2011-11-09 21:38:53
-
你的描述不够详细,不知你这个是集中标注还是原位标注,最好截个图过来看看,
2011-11-10 08:04:00
-
2B16*2B12如何理解,如何在定义中的下部通长筋中输入? 当梁某跨侧面布有抗扭钢筋时应在该跨适当位置标注抗扭钢筋的配筋值,并在其前面加“*”,*2B12即是侧面钢筋,2B16属于下部钢筋,不过一般设计不这样标注,侧面钢筋一般会在梁跨的位置显示,它不属于梁集中标注的必注值。楼上解释的很正确。
2011-11-10 07:59:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看