回忆 2011-11-10 09:18:27 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 432查看 2回答
请问这个承台的钢筋信息怎么输入
这是相对应的剖面图,
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳那你这就与前面的解释略有差异了。10号筋是侧面钢筋,11号筋是箍筋,而且是4肢箍,在这就没有拉筋。 2100高的承台没有拉筋,显得不合理,当然这是设计的事情了。 “在这就不布置有侧面钢筋什么意思呀!是说在上面那个没有剖面图上看就是没有侧面钢筋的吗!怎么这个上下受力筋还要我们自己计算的呀!所以我才分不清是板式钢筋还是梁式钢筋!老师还有想请教你一下承台的侧面竖筋就是指侧面受力筋吗,在承台上的弯入邻壁是指什么钢筋呀” 10号筋就是侧面钢筋。 梁式配筋是要计算后输入,或许目前的功能限制吧,再都计算一下也是很容易的事情。 拉筋就是在侧面钢筋的对拉。 弯入邻壁应该是没有具体的叫法,是设计的需要所增加的吧。 “如果在计算中出现钢筋支数出现小数点是取多一根还是少呀,还有那个承台竖筋可承台受力筋是不是一个意思。老师我是个初学者所以.....还请见谅”四舍五入。
2011-11-10 09:23:13
-
路过,解决不了
2011-11-10 10:13:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看