好人 2011-11-10 14:31:52 | 广东省 其他专业 | 588查看 1回答
深圳定额里防水的问题
屋4 露台、II级防水(二道防水设防),适用于下有房间的露台。 1、 6厚300x300地砖铺平拍实,缝宽5~8,1:1水泥沙浆 2、 刚性防水层:40厚C20细石混凝土(注1) 3、 满铺0.5厚聚乙烯薄膜一层。 4、 柔性防水层:3厚高聚物改性沥青防水卷材,基层处理剂. 5、 刷基层处理剂一遍 6、 找平层、结合层:15厚1:2.5水泥砂浆 7、 隔热层:40厚挤塑聚苯乙烯泡沫板 8、 找坡层:20厚(最薄处)水泥沙浆,找坡2% 9、 结构层:钢筋混凝土屋面,表面清扫干净 这个做法里,第3,4在深圳定额里应该套用什么子目呢?请教大家 满铺0.5厚聚乙烯薄膜一层,这是一个怎么样的做法,能套用那一个类似的做法?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.满铺法又称全粘法,是一种传统的施工方法,热熔法、冷粘法、自粘法均可采用此种方法。其优缺点在于:当用于三毡四油沥青防水卷材时,每层均有一定厚度的玛蹄脂满粘,可提高防水性能。但若找平层湿度较大或赋予面变形较大时,防水层易起鼓、开裂。适用条件:屋面面积较小,屋面结构变形较小,找平层干燥条件。 2、空铺法 其作法是,卷材与基层仅在四周一定宽度内粘贴,其余部分不粘贴。铺贴时应在檐口、屋脊和层面转角处突出屋面的连接处,卷材与找平层应满粘,其粘贴宽度不得小于80mm,卷材与卷材搭接缝应满粘,叠层铺贴时,卷材与卷材之间应满贴。其优缺点:能减少基层变形对防水层的影响,有利于解决防水层起皱、开裂问题。但由于防水层与基层不黏结,一旦渗漏,水会在防水层下窜流而不易找到漏点。 深圳定额不清楚,广州的我这样套,可参考一下: 满铺0.5厚聚乙烯薄膜一层:选择相近的一条定额(图1 ,A7-81),然后在工料机中把“聚氯乙烯灰色PVC卷材”改为“聚乙烯薄膜”这个材料(图2),规格那里改为“0.5”,填上市场价格。 3厚高聚物改性沥青防水卷材,基层处理剂:套这条定额(图3,A7-57) ,在工料机中把“改性沥青卷材”改为“聚物改性沥青防水卷材”,规格那里填“3厚 ”,填上市场价格。
2011-11-11 11:05:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看