家在东北 2011-11-12 09:05:56 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 533查看 2回答
钢筋抽样软件中圈梁与框架梁问题
问题描述: 设计规定,墙体高度大于4m,墙体加圈梁一道。在钢筋抽样软件中,绘制完圈梁及钢筋信息后,进行框架梁绘制,梁集中标注信息输入,图元建立完成,但无法进行原位标注。讨教解决方法,谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳设计规定,墙体高度大于4m,墙体加圈梁一道。在钢筋抽样软件中,绘制完圈梁及钢筋信息后,进行框架梁绘制,梁集中标注信息输入,图元建立完成,但无法进行原位标注。讨教解决方法,谢谢! 你用的是圈梁画的把,圈梁不能进行原位标注 只有框架梁可以,用框架梁画就行了
2011-11-12 09:07:58
-
你好:框架梁不好输入原位标注的支座筋时,是此处梁没有支座的原因,注意设置一下支座就可以了。
2011-11-12 09:10:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看