j26512448 2011-11-12 09:54:20 | 湖北省 其他专业 | 652查看 3回答
厕所防水高度的问题
图纸上原话是 1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄沙,四周沿墙上翻至比楼面标高高300 厕所的板一般是H-0.3。 往下负了0.3 但是客厅卧室的都是H 那么这个时候我厕所中所指的楼地面到底是H-0.3还是H。如果是H的话防水就算600.如果是H-0.3防水就是300
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳实际上,设计图纸已经说的很清楚了: 比【楼面标高】高300mm,这里的楼面标高,就是H 。 根据您的描述,那么厕所防水高度就是600mm,而不是300mm。 您提到的这个问题,是很多搞预结算的人都容易忽略的事!
2011-11-12 09:56:10
-
比楼面标高高出300的话,应是H即上返600。
2011-11-12 10:01:52
-
应该是上翻600 沉箱沉下去的部分和地面以上的一部分墙面也要做防水
2011-11-12 09:56:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看