moon 2011-11-15 11:13:37 | 广东省 其他专业 | 5539查看 5回答
请教标准砖换算加气混凝土砌块的计算公式
现在这个工程砖基础是用蒸压加气混凝土砌块的,请问是套砖基础这个定额,再把标准砖换算成蒸压加气混凝土砌块吗?这个加气混凝土砌块的规格是600*240*240的,应该怎么去换算呢?麻烦各位老师附一下公式好吗?非常感谢!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按换算进行套价,换算方式是用体积调整系数,即(240*115*53)/(600*240*240)=0.0423,用这个系数乘上子目中的含量。
2011-11-15 11:22:30
-
建议参套按体积计量的相关定额子目
2011-11-15 11:20:44
-
1、蒸压加气混凝土砌块不能作为基础的,最好问一下设计院; 2、用蒸压加气混凝土砌块做基础不能套砖基础,砂浆、砌块的消耗量不一样,只能套加气混凝土砌块,标明为基础即可;
2011-11-15 11:19:38
-
砌体中砖或砌块的含量不光和砖或砌体的规格尺寸有关,还和砂浆灰缝厚度和砌体厚度有关。 我不知道具体砖基础的厚度,所以只能提供你这个公试了。自已算一下就行了,然后再换算含量。
2011-11-15 11:55:31
-
磗基础一般不让使用加气块
2011-11-15 13:33:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看