ydxzcxyx 2011-11-16 15:32:55 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 3492查看 7回答
桩承台与基础连系梁
如图所示,在新版03g11中桩承台与基础连系梁在承台中是否要在桩承台中按红线所示将梁连通贯穿在承台中连通,还是只要和承台边相接画上就好,谢谢
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果施工图设计明确要求基础连续梁通过承台,基础梁就应该连通贯穿在承台中连通。如果施工图没有明确要求基础连续梁通过承台的情况下,要看桩承台的大小才能确定基础连系梁是否连贯。一般的施工图设计都要确定基础梁钢筋锚入承台的长度,如果承台长度小于等于2倍基础梁钢筋锚入承台的长度,基础梁就应该连通贯穿在承台中连通。如果承台长度>2倍基础梁钢筋锚入承台的长度,基础梁就不在承台中连通,断开设置即可。
2011-11-17 05:34:41
-
梁只要和承台构件有连接就可以了。
2011-11-16 15:35:28
-
应该画到承台边上,这样计算出的钢筋和平法图集中要求的一致。 参见06G101-6第70页。有说明。下图
2011-11-16 15:54:36
-
这问题得这样分,是单跨还是多跨,如果是单跨,那肯定是锚固在承台 多跨的话,看设计图纸,如果没有其他要求,那就按照平法走,钢筋通过承台 当然,如果设计者有其他的规定,那肯定按照设计做了
2011-11-16 17:22:16
-
在新版03g11中桩承台与基础连系梁在承台中要在桩承台中按红线所示将梁连通贯穿在承台中连通就好 软件会自动考虑
2011-11-16 17:39:27
-
只要跟桩承台有接触就行,软件会自动帮你算的。
2011-11-16 22:19:47
-
如承台为单层钢筋网片,而其上又有剪力墙,则基础梁要拉通,基础梁要在钢筋砼里锚固;如为双层钢筋网片直锚省钢筋的话则可以直锚。
2011-11-17 09:08:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看