• 框架梁遇到剪力墙

    框架梁在剪力墙中的钢筋计算公式是不是为 锚固长度+净长+锚固长度 ? (不管剪力墙中是否有暗柱? 框架梁在剪力墙中的支座是剪力墙本身还是剪力墙中的暗柱?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1,暗柱,连梁,暗梁都是墙构件,一般绘制顺序是先剪力墙(有连梁的需要断开,有暗柱的地方也要有墙)其次暗柱,连梁,暗梁(这三者无先后) 2,框架梁和其他梁一定要在前面的基础上绘制,这就涉及到支座和锚固的问题了 a,如果连梁画到暗柱中心,则以暗柱为支座,且锚固通长筋=2(支座宽+弯折-保护层)+净长(不含支座部分) b,如果画到暗柱边或墙边,则没有支座,这时是直锚 通长筋=直锚+净长+直锚 c,如果画到墙内部(无暗柱),则以墙为支座,且弯锚 通长筋=2(支座宽+弯折-保护层)+净长这个看是和a相同,其实不然,即使扣除保护层并弯锚,但此时软件识别 梁画到那里对计算结果会有影响的,如果想和现场做法一样,只要画满洞口范围就行了,这样软件是按洞口宽度加上两个直锚长度计算的。如果画到暗柱的中心线就是按弯锚计算的。建议用第一种方法比较合理。因为暗柱也是墙的一部分,梁的支座应该是墙。支座宽为0。 自己画个简单的短肢剪力墙体会下。别人说不如自己在实际做图中体会到的直观和深刻。

    2011-11-16 18:05:49 

  • 你好:暗柱是墙的加强构件(属于墙),梁应该是以墙为支座的,在画梁时只要画到暗柱的边缘就行了,不要画到暗柱的中心线。

    2011-11-16 17:54:12 

  • 框架梁在剪力墙中的钢筋计算公式是不是为 锚固长度+净长+锚固长度 ? (不管剪力墙中是否有暗柱? 是的。 框架梁在剪力墙中的支座是剪力墙本身还是剪力墙中的暗柱? 看框架梁在剪力墙的具体位置,在剪力墙上时就是剪力墙本身,如果 在暗柱处,就是暗柱。

    2011-11-16 18:51:51 