̶感̶恩̶的̶心 2014-05-11 23:09:00 | 山东省 云翻样 | 740查看 3回答
老师,还是砌体加筋的问题。
您上次给我回答的:“正确的计算应该是,我认为要砌体加筋的植筋个数,要出两者钢筋搭接长度后,扣除砌体加筋的重量才对”。这个您认为,如果在软件上又改如何操作呢?目前我只是求出根数,删除“砌体加筋”的全部重量。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这样,我和你说说,通长拉筋你该怎么布置就怎么布置,布置完成后就是墙与墙、柱与柱的填充墙的净长度,正常的搭接软件会按钢筋定尺自动计算,比喻A6的钢筋植筋,实际是6.5的,现场没有?6的,你按图纸要求计算出搭接长度,你把砌体加筋就设置成搭接长度那么长就行,举例啊:6.5的钢筋,搭接35d,搭接就是227.5mm,加一个弯钩6.25d,那就按268mm 设置砌体加筋的长度,这样设置完成后,计算出了根数,同时钢筋搭接的工程量也有了,你就不用删除砌体加筋的那部分重量了,你看如何
2014-05-12 07:15:35
-
2014-05-12 07:24:26
-
目前我只是求出根数,删除“砌体加筋”的全部重量。软件中设置砌体加筋及植筋,钢筋汇总计算后,只取植筋数量,砌体加筋不套定额子目就可以了。
2014-05-12 06:31:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看