    定额计价,全统安装定额(2000年): 1.关于第十册中电磁流量计安装为什么不分大小呢,而且单价较高,如果是买来校验好的成品将其安装在管道上应该套那个定额?套安装阀门的定额行吗? 2.变频器的安装应该套那个定额? 3,深井潜水泵安装只有1T以内,如果潜水泵只有重量较轻(100kg)是否应该调整?如何调整?(井深200米左右,是否包括提升管和电缆的安装)
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.关于第十册中电磁流量计安装为什么不分大小呢,而且单价较高,如果是买来校验好的成品将其安装在管道上应该套那个定额?套安装阀门的定额行吗?恐怕不行的,电磁流量计不只是阀门安装。 2.变频器的安装应该套那个定额?可以套变频机组检查接线子目。 3,深井潜水泵安装只有1T以内,如果潜水泵只有重量较轻(100kg)是否应该调整?如何调整?(井深200米左右,是否包括提升管和电缆的安装)如果定额没有更小的也不能调整了,水泵的安装不包装提升管和电缆的安装。 1\\电磁流量计应该是成品安装。2/你再仔细找一下。3/机械和定额不配套可以单独按实际安装台班走,现在定额跟不上实际施工变化。

    2011-11-17 23:53:22 

  • 支持一楼一下

    2011-11-18 08:54:49 