晨曦 2011-11-18 11:14:03 | 河北省 其他专业 | 2053查看 2回答
固定摄像机采用一根电源线WDZDN-BV-3*1.5 套什么定额工程量用*3吗?
None
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是的 需要 摄像机会有两根管道 一根管道是控制线先 另外一根管道为电源线进入到JK箱。套用BV-1.5的电线定额就可以了 然后询价知道市场价格就行。
2011-11-18 11:16:34
-
电源线的电线,所以,电线的工程量需要乘以3倍,定额子目套2-1263(2008定额)。(定额是按根计算的,电源线是3根1.5平方毫米的线,所以工程量要乘以3(根)。) 但另一根管内的控制线,一般不能乘以芯数。(定额是按根计算的,控制线是1根多芯线,所以工程量只能按1根计算,不乘以3(芯)。)
2011-11-21 10:53:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看