• 电缆头问题

    高层住宅竖井内的一根主电缆,分别在15层和20层分出两根相同型号的电缆接应急照明箱,请问主电缆和分支电缆的T形连接处算几个电缆头?是否应预留电缆头长度1.5m?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    主电缆和分支电缆的T形连接处算几个电缆头?(两个,15层处一个、20层处一个;不含应急电源配电箱里面的电缆头)是否应预留电缆头长度1.5m?(每个电缆头处计算预留电缆头长度1.5米。) 另外如果T形连接处有T接箱,得增加计算预留T接箱的半周长电缆预留量。 如果是穿刺线夹的方式连接,不计算电缆头,只能计算穿刺线夹。 如果是预分支电缆,T形连接处也不得计算电缆头。

    2011-11-21 10:37:32 

  • 高层住宅竖井内的一根主电缆,分别在15层和20层分出两根相同型号的电缆接应急照明箱,请问主电缆和分支电缆的T形连接处共算2个电缆头即可;应预留电缆头长度1.5m。

    2011-11-18 16:13:43 

  • 每一芯算一个中间“T”型接头;不预留。

    2011-11-18 16:17:05 

  • 应该算一个电缆头 应预留电缆长度

    2011-11-18 16:13:11 

  • 应急电源箱是双回路供电,根据系统图统计电缆头

    2011-11-18 16:49:48 

  • 要预留电缆长度1.5米。

    2011-11-19 08:51:37 

  • T型接头,应该是一个接线箱,里面的电缆接头叫穿刺线夹。电缆一芯一个。预留长度,你可以按2米计算,就行。

    2011-11-19 14:31:32 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!