大白兔 2011-11-19 09:53:56 | 山东省 其他专业 | 493查看 13回答
11系列图集
您好,我想请问下,11G101-3 P59,柱插筋在基础中锚固构造,中得LaE怎么取值啊?是从p54上取值吗?例如三级抗震,柱的全部纵筋是8c18,砼的强度是C40的,柱保护层的厚度为40,hj为600mm,那LaE是多少?纵筋在基础底弯锚是取6D,150还是15D?
全部回答
(13)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你说的基本是对的,但是还要注意基本锚固和修正系数
2011-11-19 09:57:50
-
Lae=25*d*1*1=450mm 当hj=600mm>450mm时,弯折取max(6d,150)
2011-11-19 10:51:17
-
您好,我想请问下,11G101-3 P59,柱插筋在基础中锚固构造,中得LaE怎么取值啊?是从p54上取值吗? 是从54页取值。 例如三级抗震,柱的全部纵筋是8c18,砼的强度是C40的,柱保护层的厚度为40,hj为600mm,那LaE是多少? 三级抗震,C40,查54页表得:HRB335一二级(LabE)C40的基本锚固是29d,非抗震(Lab)C30的基本锚固是25d。 柱外侧插筋保护层厚度40<5*18=90 需配置锚固区横向钢筋 钢筋直径<25所以不用乘以修正系数。 La=Lab=25d=450 LaE=La*三级抗震锚固长度的修正系数(查表得1.05)=450*1.05=473<600=Hj 则柱外侧钢筋锚固弯折取150(max(6d,150) 多算上几次就熟悉了。
2011-11-19 10:48:37
-
按11G101-3第54页c18的LaE是31d(29d*1.05),纵筋在基础底弯锚是取6D和150的大值。
2011-11-19 11:14:10
-
按照最新图集要求来设置就可以!
2011-11-19 11:52:38
-
就是这么回事。
2011-11-19 10:05:45
-
你描述的基础钢筋采用11G101-3图集计算的话,8C18纵筋锚入基础的长度是330mm,弯锚长度是150mm或15D,但最少要150mm。
2011-11-19 10:15:13
-
柱插筋在基础中的锚固长度LaE按11G101-2第54上取值。hj为600mm,那LaE是690mm,纵筋在基础底弯折是取150。
2011-11-19 10:42:15
-
同意十字准线的说法。
2011-11-19 13:17:44
-
三级抗震,C40,HRB335 18 查表的基本锚固长度:Lab=25d. 柱外侧插筋保护层厚度40+8=48<5*18=90 钢筋直径<25所以不用乘以修正系数。 La=Lab=25d=450 LaE=La*三级抗震锚固长度的修正系数(查表得1.05) LaE=450*1.05=473
2011-11-19 13:51:05
问下工作人员就可以!2011-11-19 12:05:03
这个不用你考虑,软件是智能设置好的150弯折,2011-11-19 15:50:00
同意十字准线,正确。2011-11-20 00:20:45