二楼以上的局部等电位箱子会怎样与大地连接呢
就是二楼以上卫生间的局部等电位箱子是需要通过25平方的铜线与一楼总等电位箱连接还是与在结构柱钢筋引出的扁钢连接通过钢筋连到接地装置 设计上很模糊 大家说一般会怎么做啊
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果设计一楼有总等电位箱,是需要通过铜线与一楼总等电位箱连接。 如果设计没有总等电位箱,就是后者。 这两种情况都可以,要有设计确定。如果等电位不是一个独立的系统,那么一楼有总等电位箱就没有意义了。
2011-11-19 14:31:50
-
应该是 与在结构柱钢筋引出的扁钢连接通过钢筋连到接地装置 ;