yj275497423 2011-11-19 17:28:44 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1059查看 5回答
外侧墙钢筋布置??
请问如下钢筋应该如何布置? 1、外侧下部L型B22@200是通顶的吗,还是只有850+1000高,还有L型这个1000mm该怎样设置?? 2、外侧B25@200半工字型为全高+1000*2mm,请问实际中与下部L型有何联系,该如何设置??而在剪力墙纵筋输入中,该输B22@200还是B25@200??
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
请问如下钢筋应该如何布置? 1、外侧下部L型B22@200是通顶的吗,还是只有850+1000高,还有L型这个1000mm该怎样设置?? 回复:L型钢筋属于剪力墙加强筋,不通长。有二种设置方法1、在属性编辑其它钢筋中设置。2、直观一点直接在编辑钢筋栏中设置,设置后锁定,否则软件默认原数据。 2、外侧B25@200半工字型为全高+1000*2mm,请问实际中与下部L型有何联系,该如何设置??而在剪力墙纵筋输入中,该输B22@200还是B25@200?? 回复:内外排剪力墙垂直钢筋输入*(1)B20@200+*(1)B25@200(带*在本层锚固)与下部加强筋无关系.弯直角1000可在属性编辑计算节点中设置或直接在编辑钢筋中修改,修改后锁定再汇总计算.
2011-11-21 09:41:10
-
1、不到顶,在弯折中输入。 2、下部的再加强筋中输入。
2011-11-19 17:32:39
-
1、外侧下部L型B22@200是通顶的吗,还是只有850+1000高,还有L型这个1000mm该怎样设置?? 答:L型B22@200是沿墙长方向通长布置,长为:1850+板厚-保护层+1000,在墙定义界面的其他钢筋中布置,如图下图,正确输入长度即可。 2、外侧B25@200半工字型为全高+1000*2mm,请问实际中与下部L型有何联系,该如何设置??而在剪力墙纵筋输入中,该输B22@200还是B25@200?? 答:B25@200跟L型钢筋B22@200为隔一布一的方式布置的,在剪力墙中垂直分布筋中输入(1)B25@200+(1)B20@150即可,然后在节点处做如下修改即可
2011-11-19 18:10:03
-
B22@200非通长,属墙体底部加筋(相当于梁负弯矩筋,支座加筋) B25@200上下通长筋 两者间隔布置,相距100。
2011-11-19 19:02:22
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看