• 外侧墙钢筋布置??

    请问如下钢筋应该如何布置? 1、外侧下部L型B22@200是通顶的吗,还是只有850+1000高,还有L型这个1000mm该怎样设置?? 2、外侧B25@200半工字型为全高+1000*2mm,请问实际中与下部L型有何联系,该如何设置??而在剪力墙纵筋输入中,该输B22@200还是B25@200??

    剪力墙

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 请问如下钢筋应该如何布置? 1、外侧下部L型B22@200是通顶的吗,还是只有850+1000高,还有L型这个1000mm该怎样设置?? 回复:L型钢筋属于剪力墙加强筋,不通长。有二种设置方法1、在属性编辑其它钢筋中设置。2、直观一点直接在编辑钢筋栏中设置,设置后锁定,否则软件默认原数据。 2、外侧B25@200半工字型为全高+1000*2mm,请问实际中与下部L型有何联系,该如何设置??而在剪力墙纵筋输入中,该输B22@200还是B25@200?? 回复:内外排剪力墙垂直钢筋输入*(1)B20@200+*(1)B25@200(带*在本层锚固)与下部加强筋无关系.弯直角1000可在属性编辑计算节点中设置或直接在编辑钢筋中修改,修改后锁定再汇总计算.

    纵筋

    2011-11-21 09:41:10 

  • 1、不到顶,在弯折中输入。 2、下部的再加强筋中输入。

    2011-11-19 17:32:39 

  • 1、外侧下部L型B22@200是通顶的吗,还是只有850+1000高,还有L型这个1000mm该怎样设置?? 答:L型B22@200是沿墙长方向通长布置,长为:1850+板厚-保护层+1000,在墙定义界面的其他钢筋中布置,如图下图,正确输入长度即可。 2、外侧B25@200半工字型为全高+1000*2mm,请问实际中与下部L型有何联系,该如何设置??而在剪力墙纵筋输入中,该输B22@200还是B25@200?? 答:B25@200跟L型钢筋B22@200为隔一布一的方式布置的,在剪力墙中垂直分布筋中输入(1)B25@200+(1)B20@150即可,然后在节点处做如下修改即可

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2011-11-19 18:10:03 

  • B22@200非通长,属墙体底部加筋(相当于梁负弯矩筋,支座加筋) B25@200上下通长筋 两者间隔布置,相距100。

    2011-11-19 19:02:22 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看