zhouyin_gld 2011-11-21 00:54:26 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 743查看 5回答
两端有约束构件的剪力墙竖筋的计算方式问题
最近看到11月的数字造价中有一篇关于剪力墙竖筋计算方式的文章,其中提到两端有约束构件的剪力墙竖筋计算方式为 “向上取整” 且 起步距离为 “S ” 请问各位高手,这样的结论是否有理论依据,或者是规范依据?问题补充:看到楼下几位大侠的回答后,还是不太清楚这个图集30页的意思是基本是 “整体排布” 是不是这句话表面,竖向钢筋向上取整? 那么既然这样的话 水平钢筋为什么是“向上取整+1"?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在08G101-11第30页底“剪力墙钢筋排布”中就是这么写的,但是这个图集的知名度不高,使用率也不高。而普遍的认为起步间距50mm,而起步间距为“S”大多数施工人员都不知道。编制图集的人员应该在11G101-1系列图集中给出明确的说法。
2011-11-21 07:45:15
-
这样的结论有理论依据,或者是规范依据---那就是,能取大值,不取小值。
2011-11-21 06:53:14
-
这个有点不妥
2011-11-21 08:03:10
-
最近看到11月的数字造价中有一篇关于剪力墙竖筋计算方式的文章,其中提到两端有约束构件的剪力墙竖筋计算方式为 “向上取整” 且 起步距离为 “S ”请问各位高手,这样的结论是否有理论依据,或者是规范依据? 回复:1、“S”为剪力墙分布钢筋的间距,规范要求对剪力墙钢筋进行排布后最小间距钢筋布置在第1根且不大于100. 2、至于“向上取整”规范考虑到对结构的安全度保证,取大值。不能偏小于设计要求。例如,钢筋代换没有22的,只能用25,绝对不能用20的,就是这个道理。
2011-11-21 08:36:04
-
起步距离为 “S ” 有50mm的 后来又变成100mm了 现在普遍100m的居多 向上取整+1 是保守考虑的 也就是上面说的取大值
2011-11-21 14:41:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看