• 关于11G101中抗裂构造钢筋与抗温度筋

    11G101-1第94页注释中写道: 2、抗裂构造钢筋自身与受力主筋搭接长度为150,抗温度筋自身与其受力主筋搭接长度为Ll。 3、板上下贯通筋可兼作抗裂构造筋和抗温度筋。当下部贯通筋兼作抗温度钢筋时,其在制作的锚固由设计者确定。 我的疑问:1、在L03G323中,抗裂构造筋和温度筋是一回事啊,都是放在上层钢筋的,看11G的意思是不是现在不是一回事了呢?!为什么分别规定搭接长度?! 2、为什么第三条说下部贯通筋兼做抗温度筋,温度筋不应该在上皮钢筋上吗? 谢谢各位高手,给我讲讲明白吧!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    温度筋: 依据GB50010-2002,在温度,收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150~200MM,并应在板的未配筋表面布置温度收缩钢筋.同时一般在双柱或者多柱之间表面时也设置, 温度筋是防止构件由于温差较大时而裂缝设置   温度收缩钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置构造钢筋网,并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固   温度筋的长度计算同板内负筋的分布筋计算一样.如图纸上设计有温度钢筋时可参照分布钢筋的长度进行计算.如下所示:   温度筋的长度=净跨-两侧负筋伸入板内的净长+2*搭接(计算设置中所设定的搭接长度)   温度筋的根数= (净跨-两侧负筋伸入板内的净长)/温度筋的布置间距+1    !!!!但现在一般受力筋可以起到温度筋的作用,所以有些工程不单独配了 1、在L03G323中,抗裂构造筋和温度筋是一回事啊,都是放在上层钢筋的,看11G的意思是不是现在不是一回事了呢?!为什么分别规定搭接长度? 这就是新旧平法的区别了。具体施工时要看设计图纸说明。

    2011-11-21 08:15:23 

  • 这个问题只有编制规范的人员能说的清楚。施工时只要按照图纸中的说明施工就行了。

    2011-11-21 07:27:08 

  • 我的疑问: 1、在L03G323中,抗裂构造筋和温度筋是一回事啊,都是放在上层钢筋的,看11G的意思是不是现在不是一回事了呢?!为什么分别规定搭接长度?! 回复:因为抗裂构造钢筋与温度钢筋受力后应力不同。 2、为什么第三条说下部贯通筋兼做抗温度筋,温度筋不应该在上皮钢筋上吗? 回复:因为板构造一般厚度不厚,在受到外界温度时,热胀冷缩是物体的一种基本性质,构件内钢筋都会产生热胀冷缩。如果设计考虑兼作温度筋功能时,锚固长度由设计者确定。

    2011-11-21 08:13:11 