• 砌体加筋的计算

    框架结构砌体加筋是接柱布置的吗?如果内外墙转角处没有框柱要不要布置砌体加筋呢? 如果柱边就是窗口门洞,是按定义属性的计算,还是按实际工程中布置的计算呢?软件会不会自动扣减这部分的拉筋呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:1、框架结构砌体加筋是按柱布置的(不论框架柱或构造柱)。2、如果内外墙转角处没有框柱要布置构造柱及砌体加筋。3、如果柱边就是窗口门洞,是按定义属性的计算。软件会自动扣减这部分的拉筋。

    2011-11-21 10:56:13 

  • 框架结构砌体加筋是接柱布置的吗?是柱或构造柱,如果内外墙转角处没有框柱要不要布置砌体加筋呢?加 如果柱边就是窗口门洞,是按定义属性的计算,还是按实际工程中布置的计算呢?实际,软件会不会自动扣减这部分的拉筋呢?会

    2011-11-21 09:40:18 

  • 你好:首先砌体加筋的布置范围是按你的图纸要求来布的,图纸总说明里有要求你注意看一下就行了;软件里只要洞口边缘有砌体时就会计算砌体加筋。自动考虑不要担心了。要注意设置一下间距,软件里默认的是1/2间距起步,要选择为一个间距起步。