脚手架怎么套定额?
剪力墙套脚手架,是分内外墙的吗?外墙套“综合脚手架”内墙套“里脚手架 3.6米以内” 像梁和板是否只套“里脚手架 3.6米以内”就行了 看了计算规则 还是不清楚,怎么样的构件套综合脚手架,怎么样的构件套“里脚手架 3.6米以内”那些构件要分开套外脚手架和里脚手架? 请清楚的大大们,解答一下,在些谢过了 真的非常感谢,研究了好长时间也没看明白
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙是需要套里脚手架的,每立方13m2的钢管里脚手架,定额规则里说得很清楚。 这个和综合脚手架是不冲突的 有梁板不能再套里脚手架,只有单梁、柱、墙才需要里脚手架。 综合脚手架只是包含外墙砌筑、外墙抹灰、内墙砌筑。 综合脚手架按建筑面积套,和内外墙没关系..凡是混凝土墙都需要套钢管里脚手架。梁板不需要另外套脚手架了。
2011-11-22 12:30:01
-
只要套用了综合脚手架的子目的,就不能再单独套其他的脚手架了,因为综合脚手架里所有的脚手架都包括了,如主体、装饰的脚手架都包括在综合脚手架里了
2011-11-21 18:17:11
-
建筑物套了综合脚手架就不能套其他的脚手架,超过20m以上可以计取外脚手架增加费。
2011-11-21 18:45:13
-
只要在建筑物外圈的砼剪力墙和填充墙等,应该按建筑物的外边线长度*高度来计算就行了。
2011-11-22 09:27:41