言良 2011-11-21 18:52:31 | 湖北省 其他专业 | 1216查看 5回答
关于抹灰贴网子
在技术交底里面,要求内外墙抹灰砌体与砼接触部位贴网子,可是在现场施工过程中,砌体与砼接触的阴角部位、梁下口,二次结构部位都没有贴网子,所以请教下,如何施工才是正确的,哪些部位贴,哪些部位不贴,为什么? 谢谢问题补充:那为什么有些部位贴了 有些部位没有贴呢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在技术交底里面,要求内外墙抹灰砌体与砼接触部位贴网子,可是在现场施工过程中,砌体与砼接触的阴角部位、梁下口,二次结构部位都没有贴网子,所以请教下,如何施工才是正确的,哪些部位贴,哪些部位不贴,应该是按技术交底施工。是施工时偷工减料了。
2011-11-21 18:58:41
-
已采纳挂网的主要目的就是防止两种不同的材料变形而使抹灰层产生裂缝,按照规范砌筑与砼交接处都需要挂网的
2011-11-21 19:30:34
-
已采纳砌体墙与柱交接处、砌体墙与梁交接处,需要定钢丝网。
2011-11-21 18:54:15
-
已采纳抹灰是两种不同材料的相交处,需要挂200mm的钢丝网片
2011-11-21 20:46:00
-
已采纳在技术交底里面,要求内外墙抹灰砌体与砼接触部位贴网子,可是在现场施工过程中,砌体与砼接触的阴角部位、梁下口,二次结构部位都没有贴网子,所以请教下,如何施工才是正确的,哪些部位贴,哪些部位不贴,为什么? 阴角部位不用,只在平面连接处贴。
2011-11-22 07:12:44
-
湖北08定额 计算墙面水泥砂浆贴瓷砖单项,还计不计算墙面水泥砂浆抹灰项。
卫生间砌1/2砖墙高3.3m,墙面先1:3水泥砂浆抹灰,后1:2水泥砂浆贴瓷砖。 请教应该套墙面水泥砂浆抹灰项和墙面水泥砂浆贴瓷砖项吗?
-
定额中说计算天棚抹灰的时候将梁的侧面也包含在内,那计算内墙抹灰的时候宽度是两墙之间的净面积,那内墙抹灰的高度是楼地面上表面到哪里呢?
-
13装饰定额-墙面快料面层镶贴块料面层(含石材、块料)定额项目内,均未包括打底抹灰的工作内容,是啥意
镶贴块料面层(含石材、块料)定额项目内,均未包括打底抹灰的工作内容。打底抹灰按如下方法套用定额。。。 定额中含有粘接层的水泥砂浆,施工时需要打底抹灰吗,还是直接在砖墙面施工
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看