wc****@163.com 2011-11-21 19:42:51 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1139查看 11回答
框架柱的箍筋
框架柱属性编辑器里:例箍筋是A8间距加密区100非加密区150,那么上加密栏里是否输,输多少。下加密栏里呢
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你点原位标注,在箍筋栏输入A8@100/200,软件就会计算上下加密区的箍筋了。
2011-11-21 19:58:42
-
框架柱属性编辑器里:例箍筋是A8间距加密区100非加密区150,那么上加密栏里是输A8@100。下加密栏里输入A8@100。
2011-11-21 20:01:39
-
不用输入,直接输入A8@100/150即可。对于加密长度软件是内置了平法,会自动判断按平法来区分上下加密区长度。 上下加密范围,当设计有特殊要求箍筋加密区是个具体的数值,此时就需要填写上下加密区范围,一般情况下设计无特殊要求都不需要填写,软件会自动判断计算加密区长度,下图:
2011-11-21 20:03:59
-
一般情况下是不用输入的,当柱的箍筋上下加密区不同且不是按规范中的加密区长度进行设置时,才用在此处输入实际的加密长度,一般框架柱除首层外,上下加密区长度是按1/6净度,柱的长边和500三者之中的大者,首层为柱的1/3净高,柱长边和500三者之中的大者。
2011-11-21 19:50:37
-
框架柱属性编辑器里:例箍筋是A8间距加密区100非加密区150,那么上加密栏里是否输,输多少。下加密栏里呢 回复:软件会根据你定义的构件按照平法规则自动进行判断自动进行计算. 见截图
2011-11-21 20:01:22
-
顶楼上,学习了。
2011-11-21 20:10:49
-
框架柱属性编辑器里:例箍筋是A8间距加密区100非加密区150,那么上加密栏里是否输,输多少。下加密栏里呢? 一般是不需要输入的,钢筋图集里对柱子加密区的范围是有规定的,软件里也是根据图集设置好的,你只需要输入钢筋信息即可,软件会按照图集要求设定好的计算方式计算加密区的范围。 如果图纸有特殊说明,你需要修改加密区范围,你可以手动输入,修改上加密区和下加密区的范围。如果没有说明,就不需要修改。
2011-11-21 22:37:28
-
这个不用输,软件是按照03G101或11G101图集计算的 当图纸上要求上下加密范围与图集规范不同时,可以在此输入相关尺寸
2011-11-22 08:55:08
-
软件已内置了平法中关于加密区的计算规则,一般直接输入A8@100/150即可。对于有特殊要求的加密范围时才需要手动输入。
2011-11-22 08:25:48
-
这个是不需要输入的,你只要输入A8@100/150即可。在软件中,A8@100/150表示钢筋直径为8的箍筋,“/”前面表示箍筋加密区为100,“/”后面表示非加密区为150的箍筋信息。而上下加密栏是否需要输入则看你的图纸是否要求。当图纸要求明确时,如告诉你“上加密范围为...下加密范围为...”,则这一栏需要输入。
2011-11-24 11:47:17
-
用户您好:“十字准线”的回答是正确的,而且非常清楚,可以供您参考! 不用输入,直接输入A8@100/150即可。对于加密长度软件是内置了平法,会自动判断按平法来区分上下加密区长度。 上下加密范围,当设计有特殊要求箍筋加密区是个具体的数值,此时就需要填写上下加密区范围,一般情况下设计无特殊要求都不需要填写,软件会自动判断计算加密区长度
2011-12-08 22:21:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看