fcpsdc 2011-11-22 10:15:18 | 湖北省 其他专业 | 16795查看 2回答
通风管道咬口连接和法兰连接区别
1.咬口连接:2张钢板的剖面为“︱”型,将钢板折方后剖面为“L”型,然后将2张“L”型的钢板咬口连接成1个“口”型。这样2张钢板就加工成1根通风管道了。 2.法兰连接:2根通风管道相连接时,将2根通风管道的一端都安装1片法兰,然后将法兰连接,这样2根通风管道就相连接起来了。 3. 咬口连接用于将2张钢板加工成1根通风管道,而咬口连接无法将2根通风管道相连接, 2根通风管道相连接要用法兰连接。 我理解的对吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是的,你的理解是正确的。 有时间接触施工现场和加工制作安装场所可以对这个金属风管的放线、下料、折边、返边、咬口制作成型以及风管法兰的下料、圆形法兰机制作法兰或矩形法兰的焊接、钻孔、与风管的锚固等系统工艺流程熟悉理解。
2011-11-22 17:02:00
-
你理解的是对的。
2011-11-22 16:35:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看