fcpsdc 2011-11-22 10:21:32 | 湖北省 其他专业 | 6420查看 2回答
通风空调工程静压箱安装位置
请先看图片,图片链接:http://hiphotos.baidu.com/fcpsdc19/pic/item/ea31f341d11373f0f85086d8a40f4bfbfaed0482.jpg 1. 图中A、B、C哪个是新风管(室外新风口至空调机组),哪个是送风管(空调机组至室内房间),哪个是回风管(室内房间的回风口至空调机组)?请讲解一下您判断的理由。 2. 静压箱、消声弯头、消声器应该安装在新风管上、还是送风管上、还是回风管上? 个人认为:静压箱、消声弯头、消声器都起降低噪音的作用,安装在送风管上可以降低传到室内房间的噪音,所以应安装在送风管上,而新风管和回风管不需要安装。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该A回风,B新风,C送风这是按照风管截面积给出的,应该送风管面积最大的。 回风上安装静压箱也多的是,都是降低噪音的
2011-11-22 10:39:13
-
A是回风管,B新风管,C送风管,平面图和系统图结合看一下,静压箱安装在A的位置,也就是室外新风口至空调机组的地方。不明白再问问你们公司的工程师,互相指教