蓝精灵 2011-11-22 13:08:19 | 山东省 其他专业 | 17325查看 4回答
关于剪力墙水平钢筋计入约束边缘构件体积配箍率的构造做法
11G101-1图集第72页下面注释1:计入的墙水平分布钢筋的体积配箍率不应大于总体积配箍率的30%,这句话怎么理解呢?是不是说墙的水平分布筋可以按30%的比例部分替代约束边缘构件的箍筋? 如果是,在什么情况下可以这么替代呢?问题补充:还有第71页的约束边缘构件的两种做法:一种非阴影区设置拉筋,一种是设置封闭箍筋,应该按哪种做法?是需要满足什么条件还是应该由图纸指出哪种做法? 高手解答,谢谢啦
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一切看图纸设计说明,设计说明上会详细的注解出来的
2011-11-22 13:35:06
-
是要求设计人员控制配箍率的,工程量计算按设计。 按哪种做法,应由设计确定。
2011-11-22 13:23:56
-
像你考虑的这些是设计人员应该考虑的问题,他们根据平法图集上给出的参数图例在专用结构设计软件PKPM中建模输入钢筋计算出受力是否满足结构安全性的要求,那些配筋率,及做法等都是设计人员计算考虑的。咱们要做就是按照他们设计出的图纸算出正确的量, 图中也标明由设计人员定: 那我想知道图集第72页给的这种做法有什么用呢?我是说:如果我是施工方,我可不可以把图纸上的暗柱箍筋量减少30%,然后用墙水平筋去替代这30%? 不可以,因为设计人员会给出这些约束边缘柱的配筋信息,这里图集上所注的主要是让设计人员参考这个图集来设计配筋率。我们施工人员主要是根据设计给出的配筋在实际施工。我们属于施工单位,我们都是按图施工,像这种有关结构安全的构件配筋不是我们施工方敢修改的,都要咨询设计,因为这个责任谁也担负不起。
2011-11-22 13:59:25
-
还有第71页的约束边缘构件的两种做法:一种非阴影区设置拉筋,一种是设置封闭箍筋,应该按哪种做法?是需要满足什么条件还是应该由图纸指出哪种做法? 设计会指出箍筋或者拉筋的间距的 未指出 设计有漏洞。我们这边的图纸给出来这个间距。
2011-11-22 14:40:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看