晓晓 2011-11-23 08:19:49 | 安徽省 安装算量GQI | 473查看 4回答
有关灯具照明线路识别的问题
请问下,如果图纸设计的照明线路有多联开关控制的线路,图纸上没有标注线的根数,在回路识别是能够自动正确识别线的根数。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳和开关连接的自动生成的立管,这部分线可根据开关类型自动配置线的根数
2011-11-23 08:54:09
-
这个是默认回路的线的根数,不能自动判断。像系统图中是几根线,到这开关也是几根线。
2011-11-23 08:33:34
-
平面上是默认回路的线根数,开关部分是根据开关类型自动配置线的根数的。
2011-11-23 09:00:50
-
照明线路回路识别,是按照根数识别的,软件不会自己识别。
2011-11-23 11:32:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看