37****@qq.com 2014-05-08 13:44:44 | 四川省 云翻样 | 2859查看 5回答
梁钢筋原位标注中,上部跨中钢筋有两排布置的吗?
如图,5C25 3/2 是表示梁的上部跨中钢筋标注,还是表示左支座筋标注啊? 另外梁的上部跨中钢筋有分梁排布置的吗?我没见过问题补充:另外梁的上部跨中钢筋有分两排布置的吗?我没见过
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的这一跨梁标注的是跨中钢筋,分两排布置。因本跨较短,不可能是支座筋,只有本跨通长。
2014-05-08 15:22:29
-
有这样布置的,就在跨中钢筋栏输入,5C25 3/2,
2014-05-08 14:04:43
-
如图,5C25 3/2 是表示梁的上部跨中钢筋标注,还是表示左支座筋标注啊? 另外梁的上部跨中钢筋有分梁排布置的吗?
另外梁的上部跨中钢筋有分两排布置的吗?
——:个人认为,你这不是上部跨中钢筋,你这个应该是支座钢筋信息的
知哦做钢筋可以分两排布筋的,有很多的
2014-05-08 14:03:15
-
如图,应该是跨中钢筋,也有可能标注位置偏了,最好问下设计。
2014-05-08 14:54:36
-
你这个跨很短,所以说上部钢筋直接拉通布置。可以布两排的
2014-05-09 09:35:00
-
图中梁下部钢筋8E25 2(-2)/6的集中标注遇到原位标注在千赢官网首页登录入口中如何处理?相互分布情况?求高手
现目前我是这样处理的:在属性集中标注中输入8E25 2/6然后在原位标注栏再次输入8E25 (-2)/6不知这样处理是否正确?求下解!谢谢
-
集中标注中上部钢筋为2C22+(2C12),该梁某跨上部钢筋原位标注同样为2C22+(2C12),识别原位标注时,软件只导入(2C12),我想问下,实际施工中,该跨上部通长筋为2C22还是4C22?
-
今天在识别梁原位标注时,发现某跨梁右支座识别的钢筋数据离支座很远,试着计算了一下,打开三维,发现该支座左右两边箍筋都没有,请问怎么解决?附图查看!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看