• 11G101-3疑问

    11G101-3P59,请教老师:这页讲解柱插筋在基础中的锚固。 该页注析第2点:柱插筋锚固区横向钢筋应满足直径不小于插筋最大直径的1/4,间距不大于插筋最小直径的1/10且不大于100mm; 这与P54的注析第2点有区别,P54对于锚固区横向钢筋间距的说明是:柱、梁构件间距不大于插筋最小直径的1/5,墙、板构件不大于插筋最小直径的1/10,且均不大于100mm。 对于柱构件,P59页是1/10,而P54页是1/5,到底怎么回事?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • P54的注析第2点有个前提条件,与锚固钢筋的保护层厚度有关。实际施工中要根据情况确定。一般取大值。图集看得很细,祝你成功。。。

    2011-11-23 17:36:58 

  • 是否看的版本有问题,还是电子版有问题。1/10和1/5是怎么来的,只有10D和5D的问题。首先柱插筋的特别要求不能与54中的柱梁墙中的箍筋的要求是不一样的,不能混淆。柱插筋说的是基础而不是柱。但第59页中第2条中:“柱插筋锚固区横向钢筋应满足直径不小于插筋最大直径的1/4,间距《10D(D为插筋最小直径),且不大于100mm的要求。”很难与节点一和节点二照应。如果不其它错误,又没有勘误,这种说明有问题。因为说的是锚固区,自然在基础内的,而不是基础上的柱。

    该页

    柱插筋

    2011-11-23 21:15:34 

  • 对于柱构件,P59页是1/10,而P54页是1/5,到底怎么回事? P54页是1/5指的是当保护层厚度小于等于5d时,横向构造筋间距不大于5d且不大于100。 P59页是1/10这个指的是当保护层厚度大于等于5d时,横向构造间距不大于10d且不大于100(节点一和二)。

    2011-11-23 20:22:49 