vivi 2011-11-23 21:27:09 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 1131查看 6回答
地下室筏板面有好几个标高,同层的柱墙是否分层画?
地下室筏板有好几个标高,比如,有-1米.-2米.-3米.-4米,那么基础顶标高是 设置成-1米好呢,还是-4米好?-----如果设置成-1米,那么-4米处的筏板要画柱子;如果设置成-4米,-1米处筏板面又要抬高;用哪种比较方便? 还有,如果基础顶标高设置在-1米处,-4米处要布置柱子,柱子顶标高为-1米,然后到地下室该处柱子底标高为-1米,这样同一根柱子分两层画,钢筋量是否发生变化? 还有剪力墙,如此同柱,钢筋量可发生变化?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
建议你可以在建立基础层高度的时候可以以筏板标高最多的那种来定义基础层层高,比如-3米的筏板最多,你就可以安装这个标高来定义,这样可以减少工作量,然后其他的筏板再来调整标高,只要各个构件标高调整对,是不会影响钢筋量的计算的
2011-11-28 16:41:49
-
建议还是设置到-4.0,调整其他的标高
2011-11-23 21:33:34
-
不用,调整柱和墙的底标高
2011-11-23 22:11:14
-
按最深基础定义层高,调整各个不同构件的标高。
2011-11-23 22:32:53
-
建议你用最深的标高位置建立基础层,你只要把筏板的标高调好了调对了就行了,墙柱的标高可以如下面图一样调整
2011-11-24 08:35:04
-
软件内置柱,墙等竖向构件底标高默认基础底标高,只要把伐板基础画上,调整好伐板底标高,再画柱墙即可。墙柱的起点底标高调整基础底标高即可。
2011-11-24 09:36:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看