蓝色的梦 2011-11-24 11:46:04 | 广东省 安装算量GQI | 2705查看 4回答
YJV22-4*120+1*70-SC80-FC和BVV-3*2.5-PC20-CC各一百米
YJV22-4*120+1*70-SC80-FC和BVV-3*2.5-PC20-CC各一百米 那各个工程量分别是多少?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答:1.电缆YJV22-4*120+1*70的长度是100m,配管SC80的长度是100m。2.电线BVV-2.5的长度是100*3=300m,配管PC20的管长度是100m。
2011-11-24 18:48:57
-
YJV22-4*120+1*70-SC80-FC 这是电缆 穿管敷设 按长度计算即可 BVV-3*2.5-PC20-CC 是铜芯聚氯乙烯绝缘氯乙烯护套圆形电线 工程量也按100米
2011-11-24 11:49:21
-
YJV22-4*120+1*70-SC80-FC 100米 BVV-3*2.5-PC20-CC 100米
2011-11-24 11:48:07
-
YJV22-4*120+1*70电缆100m,BVV-2.5电线300m,SC80线管100m,PC20线管100m
2011-11-24 15:13:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看