工程徒 2011-11-24 14:44:30 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 845查看 1回答
承台标高不一致,从(-6m)~(-10m) 负8m的地方有块筏板。画柱子后很多柱子超高承台低。
承台标高不一致,从(-6m)~(-10m) 负8m的地方有块筏板。画柱子后很多柱子超高承台低。柱子不是可以找承台标高吗?如何让它不超过承台,广工作人员说让高于-8m筏板的承台画在-8m一层,低于-8m的承台画在基础层。柱子就不会超过承台。但我按广工作人员的说法画了之后还是会超
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳建议你先画桩承台和柱,再画筏板,在画柱的时候使用智能布置 1、你将承台都按照图纸标高绘制好以后,再绘制柱。 2、比如说有十个桩承台上面是KZ1,你在画KZ1的时候,点击智能布置,在下拉选项中选择桩承台,然后在绘图界面拉框或者点选这十个桩承台,点击右键确定,这十个KZ1会自动按照这十个桩承台布置好了,柱的底标高和桩承台的底标高平齐,不会超出桩承台的底面。 3、其它的柱也按照此方法布置即可,按照这个方法你再试试。
2011-11-24 15:07:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看