• 工程量计算依据

    地下基础层电气配管敷设,墙面插座距地下一层地面300mm,地面垫层100mm,垫层下回填土500mm,由于结构是大模板施工,插座在回填图下基础500mm下敷设,甲方只承认电气配管在地面垫层100mm内的工程量,回填土500mm高不承认,怎么处理,如不计算施工方亏损管和线缆。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应该在垫层里预埋管,你们改了设计只能自行消化了。

    2011-11-24 19:29:09 

  • 想办法找设计和监理,出一个联系单,将这样做的原因写清楚,如果相关人员和部门认可了,可以要出钱来,毕竟是实际发生的。

    2011-11-24 21:28:18 

  • 基础层的配管配线 按实际就是在回填土以下敷设 不然线管架空 无法施工 按 舞剑大师 的办法 联系设计

    2011-11-25 09:47:52 