hanran 2011-11-26 10:11:22 | 河北省 其他专业 | 828查看 10回答
建筑标高问题
3.9米层高 门高3.25米 梁高0.45米 地面做法50mm 我现在有点弄不太清楚了 如果加过梁请问过梁的高度是200mm 还是150mm 你看如果要是按结构算的话 就是3.9-(3.25+0.05)-0.45=0.15m 这样算对吗? 如果不对为啥不对啊 请详细解答 谢谢
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你换个思路来想问题 过梁是架在门上面的,也就是说,过梁的底标高 等于 门的顶标高 门的顶标高 等于 门的底标高 加上 门的高度 门的底标高 等于 结构标高 加上 建筑地面做法 所以,过梁的底标高 等于 结构标高+建筑地面做法厚度+门的高度,也就是建筑地面标高+门高 你说的这个情况可以这样理解,层高是本层建筑地面到上一层建筑地面的高度差 所以,层高减去门高就等于门顶到上一层建筑地面的高度 代入你提供的数据:3.9-3.25=0.65m 也就是0.65米里包含过梁+过梁梁之间的砌体+梁+建筑地面的做法 再次代入你提供的数据:0.65=过梁+过梁梁之间的砌体+0.45+0.05 求的:过梁+过梁梁之间的砌体=0.65-0.45-0.05=0.15m 再次具体一下,过梁如果是现浇过梁的话,此例子中的过梁高度应该是150mm高 过梁如果是预制过梁的话,此例子中的过梁高度应该去查图集了。。。 我晕,我看了其他人的解答,我无语了,如果让他们盖楼,那岂不是建筑标高与结构标高混用,门高岂不是个个会矮,窗台高度岂不是个个会错。。。。 拜托各位,先搞明白门的起点高度是从哪算起的好不好,按各位说的,那门岂不是得埋在地面做法里?门还开的开吗? 楼主,你算的没错! 从预算分析啊。。。你预算中多给了地面做法在门口处的工程量了吗?没有吧 在预算中我少给了砌体在门口处的工程量了吗?也没有吧 所以说,预算跟施工不是两回事,因为砌体中我没有扣减门口下方未砌筑的砌体量,所以我也没有增加门口下方多施工的地面做法工程量,需要指出的是,如果是面层面砖的话,我可是有多给面层面砖在门口处增加的工程量哦,垫层的量是按房间整体面积来算的,是不增加门口位置的增加量的,这点我还是很清楚的。 啥也不说了,各位,你们有墙身大样的拿建筑图中的墙身大样图看看,自然明了! 道不同不相为谋! 只是楼主别真的搞错了就行,大浪淘沙,找出正确答案! 现浇也不对呀,你的这个情况应该不是简单的砖混结构,砖混结构中很少有这样大的梁400高,你的这个情况,应该是在剪力墙结构中会出现,过梁应该是跟上面的梁一起的才对呀,也就是说应该是一道连梁才对,这个连梁的高度应该是600才对呀,除非是门的一边是剪力墙,另一边是后砌墙才解释的通,而这样的话,你的过梁应该是现浇过梁按预制过梁截面配筋才对,为施工方便而改成全部现浇 你结构图或者建筑图说明里没有明确过梁采用哪个图集吗?不应该的,你看看去吧,框架结构中很少有现浇过梁的,不过按你说的门高应该是现浇的,不过,你得再结合着你的门宽来看,一般用到现浇过梁的时候,过梁都是很高的,大于等于150mm,如果真的是现浇的话,那也得有配筋才对,而配筋应该是结构说明中给出的,如果真的找不到的话,那只有问设计院了,也有一种可能是配筋参预制过梁配筋改为现浇。 做工程,做预算,得吃透图纸,吃透图集,懂施工工艺、技术 才行啊
2011-11-26 10:26:59
-
过梁高度按多少计算应该看图纸设计的是多少,如果要是算的话应是3.9-3.25-0.45=0.2,是不考虑地面50mm的厚度的
2011-11-26 10:16:02
-
应该是3.9-3.25-0.45=0.2,0.05是预留的装修厚度。门高应从完成标高(即建筑标高)算起。如结构标高2.95,建筑标高3.00。
2011-11-26 10:17:25
-
过梁的高度全部按建筑标高确定
2011-11-26 10:21:06
-
你这个里面还有一个板的厚度呀,没有板的厚度怎么能确定呢?其实在我看来加上板的厚度是不需要加过梁的!向您说的这种情况一般就是梁就带过梁了。3.9的层高是需要考虑板的厚度的!
2011-11-26 10:22:59
-
建筑图中的门高都是说的洞口高,所以过梁的高度应该是0.2米。
2011-11-26 10:27:03
-
支持五楼的说法,门窗洞口是按正负零算的,你们的门窗列表是在结构图上找嘛??
2011-11-26 10:47:02
-
从现场施工技术的角度,你这样算是对的。但从预算的角度是不对的。因为这样算洞口的高度在结构中就是(3.25+0.05)=3.30m ,相应扣减就大了。在预算中门洞下的地面垫层是不增加的,结构也不扣减。细部忽略既不增加也不扣减,除面层镶贴外结构和抹灰是按洞口面积尺寸扣减。
2011-11-26 10:31:41
-
按结构层高算过梁就是150,你的算法是对的。
2011-11-26 10:42:06
-
按结构标高来算应该是200高
2011-11-26 10:30:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看