• 主管道连接分集水器时计算到分集水器中还是边?

    如题,供水和回水主管道连接分集水器时,计算工程量是不是应该计算到分集水器图示位置的中点?还是计算到边?如果是计算到边的话,因为平面图只是画个长方形示意一下,通常画的比较长,代表不了实际分集水器的大小,如果回路很少,实际分集水器就会很短(比图示短),而安装分集水器却是按照图示位置的中点来安装的,这样一来如果计算到图示位置的边的话,工程量就会比实际的少,是不是不合理?

    回路

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

       主管道连接分集水器时计算到分集水器主管道的出口法兰。

       如题,供水和回水主管道连接分集水器时,计算工程量无论计算到分集水器图示位置的中点,还是计算到边,都是不合理的,如果是计算到边的话,因为平面图只是画个长方形示意一下,通常画的比较长,代表不了实际分集水器的大小,如果回路很少,实际分集水器就会很短(比图示短),而安装分集水器却是按照图示位置的中点来安装的,这样一来如果计算到图示位置的边的话,工程量就会比实际的少,是不合理,同理,如果是计算到中点的话,工程量就会比实际的多,同样不合理。

       正确的计算方法是查看分集水器的制作详图,可以知道分集水器的长度、管径及出口具体位置,从分集水器的制作法兰开始计算主管道长度。

    2014-05-08 23:11:08 

  • 计算到中点,算是平均距离吧。另外这个差不了大量的。

    2014-05-08 22:09:03 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!