glj001 2011-11-26 15:32:18 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 2338查看 2回答
集水坑钢筋的设置
如果筏板3米厚,上层筋是四层双向C28的钢筋,下层筋也是四层双向C28的钢筋,集水坑底板面筋和底筋也应该是四层双向28的钢筋,可在软件里怎么设置呀?还有,底板底筋应该是两边向上弯60度,是四层钢筋全向上弯60度还是最底下一层向上弯60度就可以了?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳新的软件里有筏板遇集水坑的节点设置,可以自己按图纸来选择节点形式。底板底筋是否四层钢筋全向上弯60度应该看看图纸中的大样图,一般最底层的钢筋是需要弯起的,第二层钢筋可以不用弯起,具体要看看设计要求。
2011-11-26 15:54:01
-
你可以参照一下11G101-3的第79~84页。
2011-11-26 17:37:13