shbin1984 2011-11-26 17:08:47 | 广东省 云翻样 | 3829查看 3回答
KL是主梁,L是次梁吗?
我遇到这样一个问题:有一条KL和一条L相交,KL是500高度,L是600高度,图纸要求主梁与次梁相交的话,要在主梁上次梁两侧加加密箍筋,请问是在KL上加,还是在L上加? 规范上好像有这么一句话:板筋在上,次梁居中,主梁在下,请问KL是主梁吗,L是次梁吗?问题补充:对答复不满意
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
我遇到这样一个问题:有一条KL和一条L相交,KL是500高度,L是600高度,图纸要求主梁与次梁相交的话,要在主梁上次梁两侧加加密箍筋,请问是在KL上加,还是在L上加?在KL上加 规范上好像有这么一句话:板筋在上,次梁居中,主梁在下,请问KL是主梁吗,L是次梁吗?KL是主梁
2011-11-29 20:02:53
-
是的,KL是主梁。
2011-11-27 17:55:22
-
我遇到这样一个问题:有一条KL和一条L相交,KL是500高度,L是600高度,图纸要求主梁与次梁相交的话,要在主梁上次梁两侧加加密箍筋,请问是在KL上加,还是在L上加? 规范上好像有这么一句话:板筋在上,次梁居中,主梁在下,请问KL是主梁吗,L是次梁吗? 1、这种情形一般是KL梁的跨度相对较小,L梁的跨度较大。如果设计图纸给出附加箍筋,就照施工图纸加密。如果没有给出,可对梁高度大的加密。 2、KL梁是以柱或剪力墙为支座的梁;L梁一般是以梁为支座的梁。
2011-11-28 17:10:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看