312208792qazwsx 2011-11-26 17:44:16 | 河北省 计价软件GBQ4.0 | 5536查看 3回答
钢结构制作中刷防锈漆及除锈的问题
钢结构制作中已包含了除浮锈及刷一遍防锈漆。问题在1、如果图纸上的除锈等级为st2哉或st3是否需要换算,如需换算怎么换算2、如果图纸上的刷漆为FVC漆五遍,是否应扣除已刷的防锈漆一遍再套五遍的定额,或者把防锈漆一遍改为FVC漆一遍的含量再套四遍FVC漆的定额
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢结构制作中已包含了除浮锈及刷一遍防锈漆。问题在1、如果图纸上的除锈等级为st2哉或st3是否需要换算,如需换算怎么换算——不需要换算。 2、如果图纸上的刷漆为FVC漆五遍,是否应扣除已刷的防锈漆一遍再套五遍的定额,或者把防锈漆一遍改为FVC漆一遍的含量再套四遍FVC漆的定额——扣除已刷的防锈漆然后再套5遍的防锈漆定额,修改主材为FVC漆 即可。
2011-11-26 23:20:59
-
可以换算。钢结构除轻锈(除浮锈)。
2011-11-26 18:14:47
-
1、如果图纸上的除锈等级为st2哉或st3是否需要换算,如需换算怎么换算, 2、如果图纸上的刷漆为FVC漆五遍,是否应扣除已刷的防锈漆一遍再套五遍的定额,或者把防锈漆一遍改为FVC漆一遍的含量再套四遍FVC漆的定额,是的,要套四遍的FVC漆的定额。
2011-11-26 20:26:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看