• 急!三桩承台钢筋布置问题

    设置的每边10根C16,结果计算出来结果是每边8根,而且第一根距离外边线不是一个保护层的距离(计算设置是一个保护层)为什么会出现这样的结果?怎么改成想要的结果?

    桩

    三桩承台

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    桩

    2014-05-01 11:14:47 

  • 我测试了一下,是10只的

    三桩承台

    答疑解惑

    2014-04-30 19:49:50 

  • 这个问题我前段时间困扰了我将近一天,最终发现你调整一下桩间连接筋的布置范围就可以解决了。因为这个布置是有范围的,不是一个方向满布置钢筋的,你只有把布置范围调小点才可以把10根钢筋完全布置进去。我的图纸上是10C25,我把范围设置为950就可以布置上了。如果布置成900也可以,量差微小,可忽略不计。希望你试试我这个方法。另外你也可以手动计算下最外侧钢筋的长度然后和软件对比!希望能帮到你。

    2014-04-30 19:54:49 