yimihuaxiang 2011-11-27 20:22:07 | 河北省 其他专业 | 13795查看 2回答
拉管里的扩孔怎么套定额
我这有一个拉管工程,实际拉管长度600m*2根,型号为DN426mm,壁厚10mm,采用五级扩孔:第一级Φ450mm扩孔器预扩孔一次,第二级Φ750mm扩孔器预扩孔一次,第三级Φ950mm扩孔器预扩孔一次,第四级Φ1150mm扩孔器预扩孔一次,最后用Φ1000mm筒式洗孔器进行洗孔二次。 请问 :拉管扩孔这项怎么套定额?套多大的管径,是按1150mm套定额吗?但是定额里最大管径是800mm的,具体如何套定额请详细讲解下!谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这个我觉得应该套6-1545,6-1547,6-1551 拉管定额是按管径套取的,拉管一般用于800以下的管,超过800的一般用顶管了
2011-11-29 08:44:34
-
有一个拉管工程,实际拉管长度600m*2根,型号为DN426mm,壁厚10mm,采用五级扩孔:第一级Φ450mm扩孔器预扩孔一次,第二级Φ750mm扩孔器预扩孔一次,第三级Φ950mm扩孔器预扩孔一次,第四级Φ1150mm扩孔器预扩孔一次,最后用Φ1000mm筒式洗孔器进行洗孔二次。 拉管扩孔这项可以根据施工实际情况自己再编制补充定额子目使用就行了。
2011-11-28 07:45:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看