楠 2011-11-28 08:44:14 | 河南省 其他专业 | 491查看 1回答
钢筋抽样2009板属性中的锚固与搭接是如何得出的?
不要说是根据图集得来的,我也知道是从图集上得来的, 我想知道是如何计算才能得出的那两位数,如C40砼 搭接接头错开百分率《25%。求两位值?问题补充:钢筋为三级钢8的个。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:可以计算得到,条件是C40砼 搭接接头错开百分率25%。主筋的级别也要知道才行。 锚固是(这是规范是要求的)一级钢主筋为20d、二级主筋为25d、三级钢主筋为30d、且最小锚固长度250. 搭接是一级钢主筋为20d*1.2、二级主筋为25d*1.2、三级钢主筋为30d*1.2、且最小搭接要求不少于300.
2011-11-28 09:26:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看