wq****@126.com 2011-11-28 15:30:25 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 3340查看 1回答
集水坑单构件参数输入
这个集水坑参数对应该怎么输入啊,(放坡角度是60)为什么我输完之后计算退出角度不对。请高手帮忙以下两图输个模板。另外图中的LA在楼层缺省钢筋设置里看哪一个锚固啊,也没有筏板的啊。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:不清楚你为什么要用单构件建集水坑,在图形里就可以处理呀,而且计算比较准确的。建议画好筏板后,定义集水坑,用点布到图中就可以了。 点击“定义”按钮,进入构件定义界面,新建一个矩形的集水坑。集水坑的参数设置参照参数图。 “长度(X向)”和“宽度(Y向)”是指集水坑坑口的截面尺寸。 “坑底板厚度”是指集水坑洞口下方的底板厚度。 “坑板顶标高”是指集水坑底板的顶标高。 “放坡输入方式”有两种,“放坡角度”和“放坡底宽”;放坡角度是指集水坑底面斜坡与水平面的夹角;放坡底宽是指集水坑坡面在水平面的投影宽度;可以根据实际情况选择一种设置方式。 “X向钢筋”是指集水坑底板的横向钢筋,平行于开间轴线的方向;“Y向钢筋”是指集水坑底板的纵向钢筋,平行于进深轴线的方向;“坑壁水平筋”是指集水坑坑洞侧壁水平向的钢筋;“斜面钢筋”指集水坑底面斜坡上的水平向钢筋。 另外,在“其它属性”中有“取板带同向钢筋”的设置,如果集水坑处于板带的位置,并且跨相邻的两条板带,板带配筋不同时,可以通过设置取板带同向钢筋来计算集水坑的钢筋,当该选项设置为“是”,集水坑定义输入的钢筋不起作用,计算集水坑钢筋时,直接取所在位置板带的钢筋信息。 集水坑定义完毕后,切换到绘图界面,使用【点】或【旋转点】绘制集水坑。三维显示效果如下; 软件还提供了异型集水坑和自定义集水坑这两种形式,其定义方式和矩形集水坑一致。 盖板就用板在其它分层里定义一下也行。只要图纸里标注了的钢筋都要计算进去。
2011-11-28 16:34:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看