cxz1201 2011-11-28 22:21:42 | 广东省 其他专业 | 1999查看 1回答
请问桩的钢筋是否应计算焊接长度
桩的筋笼否应计算焊接长度?加劲箍是否应计算搭接长度?施工单位要求按规范给予计算,但设计图上没有说明,请问实际上是否应计算此焊接长度,是否可以按定尺12m计算焊接长度,若要计算,按多少计算? 还有钢筋的损耗包括什么内容,广东2011定额上是否有说明?问题补充:广东2011注明:“定额已考虑施工损耗以及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起钢筋非设计接驳。” “钢筋搭接按设计、规范规定计算。”又该怎样理解?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是不能计算纵筋的搭接长度。 “钢筋搭接按设计、规范规定计算。”意思设计要求的搭接就可以计算,如:上下楼层柱纵筋是可以计算;梁架力筋与支座筋的搭接也可以计算。 “若不能计算可以在哪些地方(定额或者政府文件)找到相关依据吗?那加劲箍了是否可以计算?”非设计搭是没有任何文件可以借用的。加劲箍可以计算的,它是设计的内容。
2011-11-28 22:45:37
-
定额中钢筋的制安是否有考虑钢筋焊接?如果设计采用焊接,是否需要另外计算钢筋焊接费用
你好,请问定额中钢筋制安是否有考虑钢筋焊接?如果设计采用焊接,是否需要另外计算钢筋焊接费用,如果要计算,应该怎样套取单价问题补充:如果不用另外计算焊接费用,那钢筋的搭接长度是按什么方式计取
-
你好,请问定额中钢筋的加工制作是否有包含钢筋焊接?如果设计采用焊接,是否需要另外计算钢筋焊接费用?如果需要计算价格如何套取问题补充:如果不用另外计算焊接费用,那钢筋的搭接长度是按什么方式计取
-
灌注桩钢筋笼采用焊接,焊接接头错开35d,想问一下,同一个主筋上允许有两个焊接接头吗? 规范上所说的同一根受力钢筋上,接头数不能超过两个或者两个以上,是否也适合上面所述的焊接接头?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看