蒋川 2011-11-30 18:05:00 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 936查看 2回答
标高、层高、板厚设置
本工程为桩基础,基础梁顶标高为-4.7,地下室底板标高为-4.5基础梁高不一致,最大地1100.最小的600.请问设置基础层高、标高及板厚地时候 我如何设置··请各位大哥大姐说仔细点怎么设置,我才开始接触!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你说的这种情况不多。大部分基础梁的顶标高和地下室底板顶标高一致,怎么会相差200mm? 要是真的是这样的话,就将基础梁的顶标高定义为-4.700米,将筏板的顶标高定义为-4.500米。
2011-12-05 20:35:03
-
把板逐一分开设置板厚
2011-11-30 21:55:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看