咻 2011-12-01 09:52:21 | 湖北省 云翻样 | 1278查看 3回答
请问 板分布筋怎么不随着负筋通长布置
None
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:负筋下的分布筋不是随负筋通长布置的,到对过的负筋相交处会自动断开,与对边的负筋形成一个构造搭接就可以了,规范和施工也是这样做的。只是一个方向的负筋时就会通长随负筋布置。
2011-12-01 09:56:55
-
负筋的分布筋是与负筋、面筋搭接150mm计算的。 遇到有负筋、面筋的位置就不计算了。
2011-12-01 09:53:37
-
板负筋的分布筋是不需要通长布置的,板负筋与负筋在想交处的分布筋只要锚入一定的倍数就行了。 你就要查看另一端的板负筋是否布置了分布筋,或者是你这段分布筋一端为主,另一种负筋的分布筋已经扣除了。
2011-12-01 09:54:35